Foro de preguntas frecuentes
Se puede ajustar mediante la opción de Micro ajustable.
Este microrruptor incorpora un dial para poder ajustar de manera adecuada el diferencial o la banda muerta. La opción es la 1519 o la 1520 y está disponible en la mayoría de equipos
Sí, es posible.
United Electric Controls ofrece equipos con 2 o 3 puntos de ajuste independientes para la Serie 400 (Intemperie IP65) y con dos puntos de ajuste para la Serie 120 (Antideflagrante ATEX.)
El rango de presión de trabajo (Over Range Pressure) es la presión dentro de la que el presostato puede trabajar, sin que se estropeé el equipo ni sea necesario realizar ningún tipo de ajuste.
La máxima presión de trabajo (Proof Pressure) es la máxima presión a la que puede someterse el equipo, pero puede ser necesario el ajuste del mismo.
No es necesario indicarlo.
Todos nuestros equipos disponen de un contacto Normalmente Abierto (NO), un contacto Normalmente Cerrado (NC) y un común (C).
Con el Regulador de Presión (Pressure Regulator) tendemos a mantener la presión ajustada aguas abajo del regulador. Siempre aguas arriba hay más presión que aguas abajo.
Con el Regulador de Contrapresión (Back Pressure Regulador) garantizamos que aguas arriba del regulador no haya más presión que la presión ajustada. Actúa de manera similar a como lo hace una válvula de seguridad, con mucha más precisión y además puede trabajar de manera permanente.
Disponemos de reguladores de presión con venteo o purga, especialmente indicados en procesos donde debamos subir y bajar la presión de ajuste sin necesidad de que haya consumo en la línea.
Como también de reguladores de presión sin venteo, que se usan cuando los gases o líquidos a regular son tóxicos, corrosivos o peligrosos.
Si, disponemos de reguladores de presión de doble etapa. Con este tipo de reguladores de presión, garantizamos que la presión de salida no aumentará a medida que disminuye la presión de entrada al regulador.
Este efecto de aumento de la presión de salida se da en los reguladores de simple etapa. Estos si están conectados a una botella de gases: a medida que se va consumiendo la botella disminuye la presión de entrada y aumenta la presión de salida, sin que hayamos variado el ajuste del regulador.
Usan los dos tipos, dependiendo de la aplicación.
Por un lado, sensores tipo diafragma para trabajar con presiones de hasta 35 bar de salida.
Este tipo de sensor garantiza una mayor precisión y sensibilidad, así como un nivel de fugas prácticamente nulo.
Y por el otro, utilizan sensores tipo pistón para presiones hasta 700 bar.
Este tipo garantiza un ciclo de vida muy prolongado y un grado elevado de fatiga.